以下是引用kay821120在2004-12-24 9:15:00的发言:
一般的建筑防雷因该通过主筋直接引至地下的模式
那问一下 那一般建筑的等电位是否可以和防雷主筋连接在一起呢
现在有没有新的规范要让其分开,我记的好象有这样的规范了
请高手指点
1 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.3条:-----,局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。-------。
本人认为:如果网络的所有设备均在同一层楼,则相连最好。否则不要相联,避免击坏不在同一层楼的设备接口。
2 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.6条:----,应优先利用建筑的自然接地体,-----。
可以避免“地电位”反击。 |