防雷的一个问题 请大家帮帮忙解决...

[复制链接]
kay821120 发布于: 2004-12-24 09:14 581 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一般的建筑防雷因该通过主筋直接引至地下的模式

那问一下 那一般建筑的等电位是否可以和防雷主筋连接在一起呢

现在有没有新的规范要让其分开,我记的好象有这样的规范了

请高手指点

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yyb001 发表于 2005-2-18 14:19:00

可以连接在一起的,这样做是安全经济的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-2-22 10:03:00
如果你的整个建筑物是采用联合接地的方案,那么应该是连在一起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
华海防雷 发表于 2005-2-24 08:51:00

目前在国内来说,建筑防雷大都很简单,为了经济是完全可以和主筋联合在一起的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2005-2-24 12:44:00

现在建筑大多采用联合接地,对于接地电阻值小于1欧姆,就是要求连接在一起的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
风雷剑 发表于 2005-3-1 16:59:00
以下是引用kay821120在2004-12-24 9:15:00的发言:

一般的建筑防雷因该通过主筋直接引至地下的模式

那问一下 那一般建筑的等电位是否可以和防雷主筋连接在一起呢

现在有没有新的规范要让其分开,我记的好象有这样的规范了

请高手指点

1 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.3条:-----,局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。-------。

本人认为:如果网络的所有设备均在同一层楼,则相连最好。否则不要相联,避免击坏不在同一层楼的设备接口。

2 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.6条:----,应优先利用建筑的自然接地体,-----。

可以避免“地电位”反击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
广电新手 发表于 2005-3-2 22:32:00
如果是采用联合接地的话可以接在一起,如果只有一处接地那就不可以相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
IB哥 发表于 2005-3-5 15:57:00

俺 们小区 是全部连在一起的。。。。

接地电阻不到1欧。。。。再做个等电位接地箱。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zf520 发表于 2005-3-10 21:48:00

那就行了嘛,现在大多数防雷都这样做的

回复 支持 反对

使用道具 举报