<P>各位高手:</P>
<P>我在作ebi冗余的过程中遇到问题了,是否各位高手可赐教:)</P>
<P>问题是:我是否应在两个server下各自不同的quick builder 文件,那同步还能进行吗</P>
<P>谢谢</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-12-18 11:15:00
不行.必须是同一个数据库
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
missbee 发表于 2004-12-18 13:35:00
<P>按EBI的帮助做,你一定会做出来的</P>