那位高手用honeywell编过双DO水阀的控制程序,请指...

[复制链接]
沙田柚 发布于: 2004-11-26 22:32 668 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
那位高手用honeywell编过双DO水阀的控制程序,请指教,不胜感激!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-11-27 11:06:00
如果你用XL50,那它的DO输出可以定义为双DO,如果你用XL100或XL500的话,就要订购专门的双DO模块了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
木木-_-b 发表于 2004-11-27 15:02:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
沙田柚 发表于 2004-11-27 18:56:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>basystem</I>在2004-11-27 11:06:00的发言:</B>
“如果你用XL50,那它的DO输出可以定义为双DO,如果你用XL100或XL500的话,就要订购专门的双DO模块了.”</DIV>
<P>我用的就是XL50,现在到开和关的信号各用XL50的一个DO输出。从哪定义,控制策略怎么写,水阀开启度怎么反馈。希望给以答复,不胜感激!谢谢大哥</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jandar 发表于 2004-11-29 11:49:00
<P>我觉得楼主的思路有点不对,HONEYWELL是不建议用双DO输出做AO控制的,江森才是采用双DO输出做AO控制。</P><P>建议楼主选择一块AO输出模块,即可解决</P>