千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]MBC控制箱中I/O点位模块区别??...

[复制链接]
indy_server 发布于: 2004-10-12 14:24 934 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>     小弟在作设计时,碰到一个问题:</P>
<P>
<p></p></P>
产品编号</B><p></p></B></P>
<p></p></P> <p></p></P>
点数/模块</B><p></p></B></P> <p></p></P>
说明</B><p></p></B></P>模拟输入</B><p></p></P>PTM6.2P1K<p></p></P>2<p></p></P>1000Ω 白金 RTD,工业标准<p></p></P>PTM6.2N100K<p></p></P>2<p></p></P>100Ω 热敏电阻<p></p></P>PTM6.2U10<p></p></P>2<p></p></P>0-10Vdc,工业标准<p></p></P>PTM6.2I420<p></p></P>2<p></p></P>4-20mA,2-线,3-线,工业标准<p></p></P>数字输入</B><p></p></P>PTM6.2D20<p></p></P>2<p></p></P>干接点,无电压接点,输入的LED指示灯(开/关)<p></p></P>PTM6.4D20<p></p></P>4<p></p></P>干接点,无电压接点,输入的LED指示灯(开/关)<p></p></P>PTM6.2C<p></p></P>2<p></p></P>脉冲累计器,至25Hz,输入的LED指示灯(开/关)<p></p></P>PTM6.2D250<p></p></P>2<p></p></P>电压感测,最大250Vac,回路中电线平行输入的LED指示灯(开/关)<p></p></P>模拟输出</B><p></p></P>PTM6.2Y10S<p></p></P>2<p></p></P>0-10Vdc,输出的LED指示灯(亮度),工业标准<p></p></P>PTM6.2Y10S-M<p></p></P>2<p></p></P>每个AO模块含有监视自动/手动开关的直流电压0-10V,手动微调开关在手动模式中起作用,输出的LED指示灯(亮度),工业标准<p></p></P>PTM6.2Y420<p></p></P>2<p></p></P>4-20mA,输出的LED指示灯(亮度),2-线,3-线,工业标准<p></p></P>PTM6.1PSI20-M<p></p></P>1<p></p></P>含有监视自动/手动开关的0-20 PSI(0-138Kpa)气动输出,输出的LED指示灯(9位LED)<p></p></P>数字输出</B><p></p></P>PTM6.2Q250<p></p></P>2<p></p></P>闭合接点,240Vac,4A,LED指示灯(开/关)<p></p></P>PTM6.2Q250-M<p></p></P>2<p></p></P>闭合接点,240Vac,4A,LED指示灯(开/关),每个DO模块含有监视自动/手动开关<p></p></P></P>
<P>以上资料中“说明”具体有什么用?配点模块的时候应该怎么选?望大家指点。。</P>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
排头兵 发表于 2004-10-12 14:50:00
<P>晕</P><P>看你要求用什么信号类型就选择什么模块啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
排头兵 发表于 2004-10-12 14:58:00
<P>说明里面的内容就是模块输出或者接收的信号类型</P><P>2跟4代表每个模块上面点的数量</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
排头兵 发表于 2004-10-12 15:00:00
我已经加了你的QQ跟MSN,有问题上来问好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
firecross 发表于 2004-10-15 09:44:00
里面不是说得很明白了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
indy_server 发表于 2004-10-22 09:48:00
<P>谢谢排头兄先!</P><P>我就是想问信号类型具体怎么个区别法?</P><P>比如说冷源系统中,供回水温度、水流状态、流量检测等应该选什么样得模块啊?</P><P>有相关资料的话能提供给咱一份吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
排头兵 发表于 2004-10-22 11:18:00
<P>信号类型的选择,要看你在系统中使用了什么设备,不同的传感器输出的信号类型是不一样的,根据传感器的类型跟数量,来选择你的MBC模块就可以了。</P>
<P>一般西门子的设备中,水系统的温度传感器都是电阻信号的,比如544 577,选择P1K的模块,水流状态是开关量的信号,选择4D20,流量计大家基本都是用德国克罗尼的KWM2000,信号类型是4~20mA,选择的模块型号是I420。</P>
<P>一般来说,不必选择-M的模块,这样的模块是有就地操作开关的,价格比较贵一些。</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-22 11:44:57编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mm110 发表于 2004-10-22 11:57:00
<P>我们会一个项目卖一个-M的模块, 这样工程师调试的时候会方便很多!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
排头兵 发表于 2004-10-22 16:26:00
嗯,我们也会这样弄,不过看老板了,我以前的老板就很抠门,这点钱都不舍得的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dennis723 发表于 2004-12-31 17:46:00
有道理,和我的做法一样,有备无患
回复 支持 反对

使用道具 举报