当郁闷与苦闷交织的时候...

[复制链接]
lsjplayboy 发布于: 2004-9-17 16:53 435 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>自控的哥们们拉兄弟一把吧!</P>
<P>说明:大型新风机组</P>
<P>          新风温度、冷水阀、蒸汽加热阀、加湿器、送风温湿度 </P>
<P>          控制精度要求:温度正负1    湿度正负3%</P>
<P>问题:开启蒸汽加热阀后温度会很快超限,蒸汽阀关闭后需要4~7分钟后才能将温度降回到设定值。送风温湿度传感器的位置距离送风机5m左右。又没有其他的位置安放传感器了。</P>
<P>谁有好的办法,来实现温度的恒定阿。</P>



回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yellowhe 发表于 2004-9-17 17:44:00
<P>室内(或回风)温湿度与送风温湿度的双闭环控制(即串级PID)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
raydong 发表于 2004-9-19 11:26:00
<P>首先可以肯定的是:热盘管的加热能力很强。需要把它的加热能力尽量小增量地输出。</P><P>建议你将温度控制回路的负反馈序列(就是加热序列)的比例带P放大,同时将积分时间TN相对缩短。当然P,TN两个值到底设成多少,需要你现场试验。</P><P>但P放大以后,肯定阀门的一次动作会减小,也就是说阀门反应慢了。</P><P>而TN缩短后,相对达到稳态的时间减小。同时也要考虑,是否应该增加TN积分时间,以减小震荡。这几个数要去碰。</P><P>如果还有问题,能否加上D微分呢?这样可以根据被控变量的加速度趋势来叠加一个输出。(建议在P和TN怎么试验都不行的时候再加)。</P><P>观点是否正确,请诸位有工程经验调试经验的朋友帮忙。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
排头兵 发表于 2004-9-20 09:38:00
<P>3楼的回答很全面了,现场调试基本也是这样来做的</P><P>楼主的项目是个什么厂房吧?工厂里面都喜欢用蒸汽加热,可以考虑使用冷水盘管来平衡温度。不过对湿度的控制可能会有影响</P>