请教UPS的一个问题!...

[复制链接]
xyc_yx 发布于: 2004-9-16 10:24 861 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

昨天发现一个问题,可能是由于一组强电在施工时不小心发生碰撞,产生短路,空气开关跳闸,网络机柜断电,UPS不供电,这个是不是由于线路问题产生的? 强电与网络机柜由同一个UPS供电,中间加空气阀,UPS在空气阀前面是不是有错误? 请指教! 谢谢!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tj6868 发表于 2004-9-20 16:22:00

空气开关应设置在UPS之前

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2004-9-21 10:34:00

应没有错的,可能是你的UPS过载保护掉了。开关大体位置如下:

进线开关-----UPS-----出线开关-----并输出到各个支路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
深山老林 发表于 2004-9-21 15:00:00
你是不是安装了漏电保护呀,如果安装UPS的话,在UPS前不要安装漏电保护,因为UPS本身就是一个漏电设备,所以你会出现合上闸的现象。去掉就好了。再着就是检查你的线路,是不是有短路的地方造成保护,别外,启动UPS时,要把其负载全部关掉,然后一个一个的启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Saaam 发表于 2004-9-22 13:40:00
你这个是UPS输出的强电,并不是普通意义上的强电进线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nbkstar 发表于 2005-6-9 17:02:00
按上面的说法,是你的机器短路保护了,所以UPS关闭全部输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报