智能建筑中的变配电系统,直接关系整个大厦的正常工作。对于不允许停电的重要场所,要求有两个独立电源供电,并配有自备发电机,以保 障其正常的工作秩序。 由于智能建筑一般为高层建筑,在变配电室位置选择时,应遵循以下原则:
接近负荷中心;
高压电线和低压出线方便;
变配电所不能设置在厕所、浴室和其他经常有积水的场所下面;
变压器、高/低压开关柜运输方便。
<P> 根据北京市供电局规定,楼控系统对整个变配电系统采取只监不控的方式,因为变配电系统有其特殊性,一旦发生误动作,能造成的危害不可 估量。所以,在楼宇自控系统中,对变配电系统的各种故障进行的操作一是人为确认动作;二是故障开关柜自行动作。
电源进线保护的要求应符合当地供电部门的规定,一般楼控系统对变配电系统所作的监测状态如下:
● 高压系统:
进线开关柜和出线开关柜的位置状态,小车位置、速断保护状态、过流保护和零序状态保护。
母线联络柜设有位置状态、小车位置、电流、速断、零序保护状态,变压器设有温度保护及故障报警。
● 低压系统:
进线与中间联络断路器状态监测、电压、电流、功率、因数、重要输出支路断路器状态、故障情况显示、报警。
● 发电机系统:
发电机启动、供电、主断路器状态、电压、电流、频率转速、油箱油位高低水温等显示、故障报警。
变配电所、电力系统控制程序
变配电所和备用柴油发电机组供电系统控制程序、全楼设专用高压配电室,变压器共9台,990kw柴油发电机组一台,控制系统分为自动巡 检和备用电源自动切换二部分。
</P> |
|