<B>“水压力传感器”在电脑里显示黑了,如何排除故障?传感器是西门子的。24V交流供电,有传感器-控制器-信号到UC箱。显示是黑的“0.0BAR”</B>
[此贴子已经被作者于2004-9-6 7:32:42编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lsjplayboy 发表于 2004-9-4 21:48:00
<P>解决方法:</P><P>1。首先确认接线没有问题。</P><P>应该是三线制的,棕色(+24~)绿色(-24~)白色(信号线)</P><P>确认24V电源能够提供给传感器。</P><P>2。通电情况下,测量信号线是否有输出电压。</P><P>如果没有输出电压:传感器有问题。</P><P>3。有输出电压,确认控制器是在通讯的情况下。</P><P>在控制器上将线拆下确认有没有0~10V的输出电压。</P><P>如果没有还是线有问题。</P><P>4。有电压,确认点的地址是否设定的正确。</P><P>5。点地址设定正确,确认数据是否存在于控制器内。</P><P>6。数据存在于控制器内,重新建立一个点。点地址相同。</P><P>看看是否有读数。</P><P>没有读数证明该点损坏</P><P>7。更换点位</P><P>还是没有读数。</P><P>那就控制器和传感器一起砸了吧!!!!!!!!!</P><P>8</P>