千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助--500DDC如何读取EBI的点(另外一条C-BUS上的...

[复制链接]
helphen 发布于: 2004-9-3 01:12 579 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位仁兄帮帮忙,急急急急急急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yellowhe 发表于 2004-9-3 23:23:00
<P>顶一下!!!</P><P>这个问题有点意思,谁有好的办法!</P><P>你的EBI是带了2条CBUS吗?</P><P>我说一下:</P><P>在你的500DDC的上建一个伪点,在EBI上建个过渡变量,用脚本写个程序</P><P>另一条CBUS上的点你读上来后付值给过渡变量,再给到DDC的伪点去!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hushangang18 发表于 2004-9-6 15:52:00
说仔细一点,我可以帮你,胡山刚,0571-56808918-8011
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
02088348858 发表于 2004-9-22 22:25:00
打电话咨询呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
basystem 发表于 2004-9-26 16:02:00
如果你对EBI不属,可以在源点的DDC上设一输出(AO,DO)模块,将你所要使用的点输出到模块上,在目标DDC上设一输入(AI,DI)模块,通过物理连线可以直接做联动,这也是不用上位机直接做联动的方法,也是最安全的方法,当然,你必须要布线。