千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教VAV末端控制...

[复制链接]
catwang 发布于: 2004-8-10 10:01 509 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哪位大虾熟悉VAV末端控制请来上一课,诸如一个末端控制器可控制多少个末端,末端的数量和空调机组在数量上有什么关系等等。期待扫盲!!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mm110 发表于 2004-8-11 19:28:00
<P>一般末端控制器只能控制一个VAV末端。</P><P>VAV末端的数量与设计思想有关,一般定静压的VAV系统一台AHU可以带上百个VAV末端。</P><P>而变静压的VAV系统由于控制的问题,一般只能带20-30个末端。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lau_x 发表于 2004-8-12 11:37:00
VAV是接在空调机后面还是新风机后面呀?要接冷热水吗?