[求助]关于施工布线对传感器信号的影响怎么解决呢?
[求助]关于施工布线对传感器信号的影响怎么解决呢?...
[复制链接]
chosen
发布于: 2004-7-22 18:51
417 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
由于前期施工布线不是很合理,好多接温度传感器的线绞在一起,甚至有由于距离太长,中间有续接线的情况。现在调试时出现一些温度传感器显示很不正常,有几个显示150,-50,而同样的传感器同样设置却显示正常,我想是布线不合理造成的,还有其他原因吗?有相关经验的高手们,这个该怎么校正呢?尽量不重新布线的前提下。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
chosen
当前离线
积分
2554
沙发
chosen
发表于 2004-7-22 21:39:00
顶回去,这个问题一直没有很好解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
板凳
weibinye
发表于 2004-7-22 23:04:00
<P>呵呵,都-50了,传感器没接上吧,有偏差在OFFSET里修正 </P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lsjplayboy
当前离线
积分
2738
地板
lsjplayboy
发表于 2004-7-23 08:31:00
<P>-50表示的是失效吧?</P><P>我想你的温度传感器是电阻的吧?你可以单根对地测通断,我想你会有所发现的?</P><P>把结果告诉我好吗</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
chosen
当前离线
积分
2554
5
#
chosen
发表于 2004-7-23 19:41:00
<P>-50应该是没有接线的,确实有几个还没接入,没人搞得清到底是哪几个了。</P><P>出现150是我设置的点属性和传感器不符,问题已经解决</P><P>所使用的大部分是PT1000和NTC的,有几个露点温度看说明书是PT100的,不知道怎么设置这种点。</P><P>现在还有一个点是显示90C,测其电压也挺高,基本和正常点的电压成比例,不明白什么原因了?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城