chosen 发布于: 2004-7-17 12:42 640 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我是做Honeywell的,正在调试中,请教关于冷冻机组的最佳启动组合的算法该在哪里实现呢?在CARE里还是在EBI里面?另外我使用RIA策略来计算泵(两用一备)累积的运行时间,设计要求通过累积运行时间来优化泵的使用效率,就是运行时间长的先停,运行时间短的先开的原则,这个应该在哪里实现呢?使用什么方法呢?</P>
<P>请教高人了。</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chosen 发表于 2004-7-17 22:18:00
顶回去,高手发飙
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2004-7-17 22:21:00
<P>顶回去,高手发飙</P>
<P>惨了,顶多了,呵呵</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaonaijia 发表于 2004-7-18 21:31:00
我不懂,也顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weibinye 发表于 2004-7-22 23:00:00
<P>要注意以下几个因素:应用场合(楼宇OR厂房);运行时间(24小时OR8小时);备用的概念(某台机组为指定备用且只有在主用中其一台故障时进行切换OR根据运行机组运行时间长短加故障切换);呵呵,也就这么点,请高手再指导!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lsjplayboy 发表于 2004-7-23 08:09:00
5楼的厉害啊!我帮忙顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chosen 发表于 2004-7-23 19:54:00
<B>以下是引用<I>weibinye</I>在2004-7-22 23:00:00的发言:</B>

<P>要注意以下几个因素:应用场合(楼宇OR厂房);运行时间(24小时OR8小时);备用的概念(某台机组为指定备用且只有在主用中其一台故障时进行切换OR根据运行机组运行时间长短加故障切换);呵呵,也就这么点,请高手再指导!!</P>

<P>两用一备当一台出现故障时,备用的自动启动这个很容易实现
<P>可是根据运行时间长短来确定启停怎么实现啊?已经实现统计设备的运行时间。
<P>需要编程的话该在DDC处还是上位机处呢?</P>