千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助]工业园监控系统防雷改造 [打印本页]

作者: kolby    时间: 2009-6-19 15:40
标题: [求助]工业园监控系统防雷改造

 

 

 

工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?


作者: LNTQ    时间: 2009-6-20 16:15
学习中
作者: tj34526371    时间: 2009-6-22 10:56

视屏信号防雷器,控制信号防雷器,电源信号防雷器都有做吗?


作者: ruoshui3    时间: 2009-6-24 08:38
最好,具体说下施工工艺什么的~
作者: szspd    时间: 2009-6-24 11:35
以下是引用kolby在2009-6-19 15:40:00的发言:

 

 

 

工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?

 

第一、立杆上是否有直击雷防护?这点很重要。

第二、接地及屏蔽做的如何?

 

防雷是个系统工程,一个良好的直击雷防护及接地系统,整个工程就解决了一半。

 

详聊请加QQ:399851919

[此贴子已经被作者于2009-6-24 11:35:46编辑过]

作者: z.x    时间: 2009-7-4 16:56
接地体是不是有问题!!
作者: 子时曰    时间: 2009-7-6 08:30
5楼说的对,再加一条:防雷器是不是地摊上买的?
作者: z.x    时间: 2009-7-11 16:32
以下是引用kolby在2009-6-19 15:40:00的发言:

 

 

 

工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?

如果不是直击雷的话就是你的接地有问题,个别情况可能是防雷器本身的问题。但是你的损坏数量太多了,不太可能是设备的问题,保护器是防不住直击雷的,如果你是某1~2个立杆损坏,有可能是直击的原因。但是坏的太多最大可能是你的防雷器没有接地或接地有问题


作者: fengyiying    时间: 2009-8-6 10:12
有问题啊。。。。。。
作者: zhuhaowf    时间: 2009-8-26 20:24
学习中
作者: huweihu    时间: 2009-8-27 18:54
学习一下!
作者: 惠恒土匪    时间: 2009-9-15 16:58

最主要的还是做好接地系统


作者: 为安    时间: 2009-9-17 13:00
防雷器是不是山寨的,接地要接好
作者: 木子锯    时间: 2009-9-17 17:24

室外在没有大区域直击雷的保护-要做好范围避雷针保护-可按照范围选择避雷针-特殊要求选择单体避雷针保护

接地保护选择好的镀锌钢和电阻模块-做好相应的接地导电工作,潮湿地质选的1米至标准的2.5米挖埋放电,干燥地质选择多埋深埋放电


作者: skyzou    时间: 2009-9-21 09:40
接地有没有和其他设备的接地接在一起?另外查一下电源设备有没有击坏,有可能从取电处进来!!
作者: raulw    时间: 2009-9-21 11:07
接地 一定要做好啊
作者: lsthomas200    时间: 2009-9-21 13:45

接地确实是系统工程。。

跟着学习。。


作者: stkvood    时间: 2009-10-8 20:00
地的干湿程度与接地极的埋土深度是怎样对比的?
作者: 嘉明    时间: 2009-10-9 23:00

拙见:前端要做避雷针,终端做接地.

有问题可以加我QQ33369375


作者: chenweidong2007    时间: 2010-4-19 16:06
学习中!没有搞过!
作者: chenweidong2007    时间: 2010-4-22 17:40
又来了
作者: yabin22    时间: 2011-3-12 14:31
避雷针前段
作者: yf8986222    时间: 2011-7-19 23:44
好好学习
作者: yh2008    时间: 2011-8-1 23:21
又是接地问题!
作者: szjiton    时间: 2011-8-14 09:48
线路屏蔽并双端接地
监控立杆接地
雷击后防雷器有损坏没?
作者: eie1992    时间: 2011-8-15 08:25

“线路屏蔽并双端接地”——具体工程怎么做屏蔽?例如有8个室外球机分布在小区四周,有视频线、控制线电源线,怎么“线路屏蔽并两端接地”?

“监控立杆接地”——接地干什么?制造系统多点接地?


作者: taoyu518    时间: 2011-8-15 16:36
积分好久到
作者: zhangchen    时间: 2011-8-19 17:16

这个论坛感觉人气越来越差了

 