一、大楼公共区域照明系统的特点 ㈠控制范围 墙体、走廊、大厅、停车场、绿化地的照明等
㈡大楼照明系统管理存在的问题: 1、区域范围广,数量多,不易管理。 大楼的各个公共角落,墙体等地方都遍布着照明设备。对于这些数量众多的照明设备,采用普通的人为管理,会非常的不方便,可能会经常出现漏关、误关等问题。
2、功率大,安全系数低。 大楼楼层较多,而且在每一楼层都有许多过道和楼梯道,在大楼的外观还有墙体的泛光照明。这些公共照明设备功率基本都较大。采用普通的强电开关,不仅控制起来很不方便,而且万一发生漏电等情况,人体将会有极大的安全隐患。
3、耗能多,经济投入过高。 整个大楼的照明系统分布范围较广,如不采取合理有效的管理,会造成极大的资源浪费。
二、Walltech?智能控制系统解决方案 ㈠工作原理
㈡Walltech?智能控制系统解决方案 1、定时功能,控制照明时间和亮度,最大限度的节能。 节能是Walltech?智能照明控制系统的最大优势。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,可以根据不同场合、不同的人流量,进行时间段、工作模式的细分,把不必要的照明关掉,在需要时又能够自动开启。同时,系统还能充分实现不同工作场合下的多种照明工作模式,在保证必要照明的同时,有效减少了灯具的工作时间,节省了不必要的能源开支,也延长了灯具的寿命。
2、设备软启,具有保护功能,延长设备使用寿命。 在Walltech?智能集中控制系统下,可以对设备进行软启,避免在同一时间内对各大功率用电设备的同时开启。这样既可以防止电流的突增,也保护的通电设备,延长了设备的使用寿命。
3、采用T-bus分电箱,扩大设备的可控制功率,控制范围更广。 Walltech?智能集中控制系统下的T-bus分电箱,扩大了设备的可控制功率,使得控制设备的电流流量可达100A-200A。强大的功能,使得Walltech?智能集中控制系统的应用范围更为广泛,同时安全程度也更可靠。
4. 多种灯光场景模式,实现多种照明效果,美化楼体。 多种灯光场景模式,可以使同一个大楼具备多种艺术效果,为建筑增色不少。现代建筑物中,照明不单纯地为满足人们视觉上的明暗效果,更应具备多种景观,使建筑物更加生动,艺术性更强,给人丰富的视觉效果和美感。 大楼的室外景观照明、泛光照明都可以预设为春夏秋冬四季变化,周末节假日场景、大型庆典等不同场景。在传统的人工控制方式下,难以实现如此多种多样的照明效果。
5.控制中心的电脑控制,提高大楼的管理水平。 智能照明控制系统是以自动控制为主、人工控制为辅的系统。在一般的情况下,不需要有人的参与,就能通过大楼管理处的中控电脑来实现照明系统的自动开关和调光功能,既大大减少了管理人员的数量,也排除了由于人为因素而出现的不定时开关,影响大楼的正常工作、生活秩序的情况。
6.较好的投资收益效果。 大楼的智能照明控制系统在节能和节省灯具使用的同时,有效节省了电费与管理费用的支出。根据一般的办公大楼运营的经验来看,节能效果能达到40%以上,一般的商场、酒店、地铁站等节能效果也能达到25%~30%
7.各种照度改善工作环境,提高工作效率。 良好的工作环境是提高工作效率的一个必要条件。合理地选用光源、灯具及性能优越的照明控制系统,都能提高照明质量。智能照明控制系统具有开关和调光两种控制方法,可以有效地控制各种照明场所的平均照度值,从而提高照度均匀性。同时,系统能根据不同的时间段,人们的不同需要,自动调节照度。
三、大楼公共区域智能照明控制系统节能分析 我们通过对照明系统进行集中控制的具体的案例予以分析: 假设大楼现有40W灯光1200组(每组三盏),按一年4季每晚6:00—次日凌晨12:00全亮计算。
★ 智能前消耗电能
类别 |
耗费 |
每天消耗电能 |
1200×0.12×6=864kWh |
每月消耗电能 |
864×30=25920kWh |
全年消耗电能 |
864×365=315360kWh |
全年支付电费(每千瓦时0.6元) |
315360×0.6=189216元 |
三年支付电费 |
189216×3=567648元 |
(暂不考虑电费上涨等因素)
根据人们的日常工作习惯,我们作出如下控制调节: 安装了我们的智能化集中控制系统后,每天夜晚从6:00—8:00,灯光开启100%的亮度(或数量),夜晚8:00—10:00,灯光开启50%的亮度(或数量),夜晚10:00—凌晨12:00,灯光仅开启25%的亮度(或数量)。
★ 智能后消耗电能
类别 |
耗费 |
每天消耗电能 |
0.12×1200×2+0.12×50%×1200×2+0.12×25%×1200×2=504kWh |
每月消耗电能 |
504×30=15120kWh |
全年消耗电能 |
504×365=183960kWh |
全年支付电费(每千瓦时0.6元) |
183960×0.6=110376元 |
三年支付电费 |
110376×3=331128元 |
通过安装智能化集中控制系统后,用电耗费的前后反差对比图:
★ 智能化前后节约的电能和费用
类别 |
节约电能或费用 |
每天节约电能 |
864 -504=360kWh |
每月节约电能 |
360×30=10800kwh |
全年节约电能 |
360×365=131400kwh |
全年节约电费支出 |
131400×0.6=78840元 |
三年内节约电费支出 |
78840×3 =236520元 |
四、配置清单(产品数量据实际情况而定)
沃尔钛智能集中控制系统 |
产品名称 |
品牌 |
单位 |
数量 |
主机控制模块 |
walltech? |
个 |
若干 |
八通道双值输出控制模块 |
walltech? |
个 |
若干 |
主机箱 |
walltech? |
个 |
若干 |
电脑控制器(附软件) |
walltech? |
套 |
1 |
三相交流接触器 |
walltech? |
个 |
若干 |
数据采集器 |
walltech? |
个 |
若干 |
三相电量监测仪 |
walltech? |
个 |
若干 |
电流互感器(CT) |
选配 |
个 |
若干 | |