朱宾 发布于: 2010-7-29 11:24 7210 次浏览 65 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们监控机房24口录像机前端安装了视频防雷,但一打雷也会打掉BNC端口。接地测是1欧。打雷还关了电源,还是打了十 为什么呢?
回复

使用道具 举报

已有65人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-7-29 12:25:00

介绍一下你们是做的防雷,说明连接关系

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
朱宾 发表于 2010-7-29 15:26:00
我们楼上是卫星电视机房,接地是共用的。没 接地线也打了,接了 也打了。真晕啊 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-7-30 09:03:00

防雷是系统问题。

1)我还猜不出你系统防雷都有什么设备?是怎么连接的?

2)检查一下监控系统,有没有多点接地问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0758河台小赵 发表于 2010-7-30 09:03:00
录像机前端安装了视频防雷,是指摄像机那端还是录像端?如果二端只安装一端,那还不如不装噢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mikelt 发表于 2010-8-5 14:02:00
有电源保护的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zengwei94wo 发表于 2010-8-5 23:29:00
防雷应该前端和终端都得防. 一边没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eyeleft 发表于 2010-8-9 10:59:00
两端都要做装防雷模块(信号、电源、控制 三合一),两端都要做接地。否则跟没做一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2010-8-9 19:59:00

装了 防雷器为什么还会被打呢?

 

问问防雷产品厂家吧!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
iegd00 发表于 2010-8-10 08:30:00
是不是产品有问题啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lerdn4007056667 发表于 2010-8-10 11:28:00

雷尔盾监控综合防雷器适是组合方式(LERDN监控二合一防雷器、LERDN监控三合一防雷器)<a herf=http://www.lerdn.com>电源防雷</a> 用于监控系统的电源、控制信号、 BNC视频信号的防雷保护广泛应用于安防监控、电信全球眼等领域。(依据IEC61643-1、IEC61643-21和GB50343标准选用)

 

 

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zwl1987 发表于 2010-8-10 11:58:00

不错

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lky1314 发表于 2010-8-10 16:03:00

防,只是防止,把损失减到最小化。不过好的东西还是有的,就看你~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2010-8-10 22:29:00

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。”——这是某些专业防雷厂家的传统免责解释,从来不承认系统设计问题,因为他们还不懂得安防系统的防雷;

 

如果系统设计错误,不仅监控设备会遇难,还可以连同防雷器一起烧毁。这里的“ 防雷&接地 ”版块里就有很多曝光的案例。

安防防雷,首先是系统设计问题,不是买个防雷器按上就可以防雷了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wolfjohn 发表于 2010-8-11 12:12:00

楼上的,你说了这么多,只是在批判。

 

能说说你的方案吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yklohas 发表于 2010-8-12 08:03:00
只能说:防雷也不是绝对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yhh187392760 发表于 2010-8-13 09:42:00
给个具体的指导!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yhh187392760 发表于 2010-8-13 09:42:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eie1992 发表于 2010-8-13 10:56:00

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。”——

    如果负责建了一栋楼,说“不能完全避免垮塌”,你敢住么?如果明确说“可以抗7级或8级以下的地震”,人们还会担心么?

    防雷设计与施工,你总得给出一个“靠谱的说法”,什么情况下的雷电你有把握,保证系统安全,那些发生概率很低的特殊雷电,安全可能有问题。

    如果一个防雷工程,还没打雷,错误制造的地环路,就把摄像机、采集卡、连防雷器一起烧坏了,你能说没有问题,没有责任?!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
rqz 发表于 2010-8-13 16:20:00
如果只在摄像机端加了二合一的防雷器,真的一点效果都没有吗?我中心机房的设备打雷倒是没有坏过,老是电源跟摄像机坏。