请教一个问题,就是强电的配电箱和弱电配电箱的位置...

[复制链接]
恺星 发布于: 2002-6-25 09:20 2268 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

他们的的图纸是分开的,我把两个配电间他们配电箱的位置大概的比了一下是一个位置,这样可不可以?因为图纸没有标他们的具体位置。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
catzhao 发表于 2002-6-25 10:26:00
原则上不行
但是在很多的实际工程中,因为没有考虑弱电井或位置的限制,经常使得强弱电共用一个配线间或一个竖井。也使得集成商或施工队难以下手,最后惟有把标准放在一边照做不误。
我的个人认为是如果与220V强电共用一个配线间,平行距离要大于50CM交差距离要大于15CM,配电柜与机柜最好距离在100CM以上。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sidisun 发表于 2002-6-25 11:20:00
在施工规范里,有规定不允许房在一起,但实际施工时,如确定没办法的话,只能放在一起。但距离必须保持在2M左右。(看你弱电间要放什么设备)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
souperboy 发表于 2002-6-25 13:07:00
不可以!他们之间可能产生干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
非洲咸带鱼 发表于 2002-6-25 14:19:00
问题不大但是要注意距离 还有是、就是配线架最好选用机柜安装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
恺星 发表于 2002-6-25 17:26:00
我可以在问个问题吗?
就是我还不懂看图纸,恩,图纸上有的线路上会标个5。6。是什么意思呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiso.ch 发表于 2002-6-25 17:56:00
有几种情况
1\如过进行接地屏蔽两机柜距离可小
2\看强电的大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wycent 发表于 2002-7-1 22:32:00

回复 支持 反对

使用道具 举报