现在碰到工程测试的问题,使用FLUKE4000进行六类铜缆测试,有问题的点均为串绕通不过为负值-FAIL,是线路中有接驳的情况呢,是两端打线不恰当呢,还是其他原因呢?怎么解决?听说可以通过调换线对,调整串绕达到目的,真的可以吗?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
copartner
当前离线
积分
307
沙发
copartner
发表于 2002-7-4 00:23:00
你的六类在线缆测试的时候这两项能通过吗?一般情况下,对线这两项不容易过
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangnan
当前离线
积分
116
板凳
wangnan
发表于 2002-7-9 17:42:00
可以用Fluke DSP的时域串扰分析功能(TDX)测试故障点。另外Cat6测试要求非常严格,用调整线对方法是行不通的。