请教NEC TOPAZ,,设置了部分分机 摘机直接出局,(比如207分机,用PCPRO8.0设置15-01-02为on),达到目的,但是摘机要拨内线时出现问题,部分设置如下:
15-01-02设为1 (自动出局)
15-03-15设为1 (限制回铃)
82-04-04设为70MS;
82-04-07设为75MS;
82-04-08设为660MS,
这样207摘机闪断后能切到内线(西门子2025,用R键或拍插簧都可以),比如现在要拨内线208,但无论208是已接还是无人接听,,207挂机后都有回铃。。。。。。
但是其它拨9出局的分机确没有回铃现象。。。
而且 如果207摘机拨外线接通后,再转到其它内线后挂机又没有此现象。。。
也就是说仅是在207摘机-闪断-拨内线时,,才有这种现象。。。。
请教是什么原因,,,如何解决。。。。。先谢谢。。。。。
[此贴子已经被作者于2012/7/12 17:29:44编辑过]
|