千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

按照目前的消防规范,背景音乐与紧急广播应该归到消...

[复制链接]
silence2008 发布于: 2004-7-25 09:44 1460 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1 规范要求在消防室内,应能观察到功放的工作状态,很明显消防和公共广播应在一个控制室内.

因此目前弱电系统将广播控制室放在弱电总控室是违反规范的.

2 弱电系统发展趋势是数字化,比如安防系统的信号均可以在IP网络上传送.各子系统的控制信号也基本上是数字化的.(走LON或485总线),便于集成和开发.

而消防系统和广播系统基本上是一个保守封闭系统,虽然双方都可以通过电脑控制,但两者之间的联动还是硬件级的,不利于弱电系统集成.

本人未作过消防,以上观点只是个人的理解.

[此贴子已经被作者于2004-7-25 10:25:36编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eric119 发表于 2004-7-26 14:20:00
很有见解,这也是业内人员所困惑的问题,就连消防系统钟各厂家、各型号的设备都是协议不统一,给二次开发带来许多麻烦,甚至是死结
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eric119 发表于 2004-7-29 10:47:00
悲哀啊,我们发了大价钱安装得消防系统却因为设备得不稳定而只能至于手动状态,这是科技得进步还是……………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
让生命等候 发表于 2005-4-7 12:31:00

消防自动报警设计规范:

5.4。3.2消防控制室应能控制用二火灾应急广播的扩音机的状态,并具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。

只要能实现 上述功能就行了

回复 支持 反对