走220V电时,电源线管子和视频线管子,可以平行一起走不。
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jkcam 发表于 2009-12-24 19:59:00

理论上,是不能的,国标-5线,是150多米,没问题啊,再远就得加干扰器了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ede4882 发表于 2009-12-24 20:08:00
没问题。理论上很多东西是没有用的。只要外边加金属管基本上没什么影响。 干扰都屏蔽掉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
挖粪涂墙 发表于 2009-12-25 00:53:00
理论上 强电与弱电不能并行,要 有10CM以上的距离,实践中,为了降低成本,也一起走,影响也不是很大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bawangchanghai 发表于 2009-12-25 09:15:00

既然你考虑的是穿管,只要把视频线穿金属管就可以了,管壁外壳接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ling9988 发表于 2009-12-25 10:06:00
其实问题不大,至少200米没事,我做过几个16路一起套管都没问题,只是电原线要好的,外面带橡胶的圆线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kevin8231 发表于 2009-12-25 10:10:00
问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wahaha123456 发表于 2009-12-25 10:13:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hua0785 发表于 2009-12-25 10:16:00

不是问题大不大的问题,

平等走与交叉走线,那都是布线中不可能避免的问题,任何布线不是平行就是交叉,你避免的了吗?

 

按规范来吧,1.5KV以下,平行不屏蔽的话,隔1.5m远就没事。

屏蔽的话10cm就没事了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tonypan 发表于 2009-12-25 15:29:00
小功率的设备平行走线应该影响不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
啊蛋宝宝 发表于 2009-12-25 15:33:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
弑神 发表于 2009-12-25 16:26:00
没问题。我就这样干过,效果没什么影响。但验收的时候要注意。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
顾小丰 发表于 2009-12-26 13:36:00