3、现场环境为,动力能源车间,为全厂提供电力。
强大的电磁场环境,应该是设备供电受干扰了,75-5视频线更不用说。用数字式万能表或许能勉强测得供电值有点波动,如果有数字示波器看的话,能到明显的干扰波。
这样的环境首先要保证供电稳定不受干扰,二要保证传输线路不受干扰。不知你用的 75-5视频线是不是带屏蔽的,有没有用镀锌管。如果这样还有干扰,只能用光纤。
无论是模拟还是数字,都要同样的防护措施。所谓用数字信号没不担心干扰完全是 GOU P。
[此贴子已经被作者于2009-11-22 23:26:56编辑过]
|