haotian 发布于: 2009-12-28 16:34 1122 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
监控系统现场视频干扰解决?
 
现简述如下:
该工程原先都是从中心机房送220VAC通过桥架--地下预埋管道(有井道)--桥架--一体化摄像机,也就是说之前都走的强电,现在整改后,均改为弱电传输,现在有一个问题,同一根线缆(2*2.5mm2橡皮电缆线)300M,220VAC机房变压器变压为28VAC,到现场后,并接了六个摄像机(220VAC摄像机3个,24VAC全方位云台3个),前一段时间都没有问题,后来发现机房云台的视频画面上都出现了黑白条杠,上下缓慢地移动,三台220V高速球摄像机都没问题,我在检测时发现电压都是正常的,摄像机的带载电压均为25V,我在现场总电源线并接6路电源线的地方,脱掉6台红外线摄像机中的任意1个24VAC全方位云台,还有2个24VAC云台都有上述视频干扰(摄像机视频图像一直没有问题);任意脱掉2个全方位云台电源线,另外一个全方位云台就没有干扰了(摄像机视频图像一直没有问题),摄像机电源线脱开,仅接3个24VAC全方位云台,还是有上述视频干扰。现场全方位24VAC云台没有电源接地线的(就2根线),我原先机房电箱内220V/24VAC变压器的等电位接地线脱开后,故障依旧。BNC接头都更换新的,并确保没有问题;机房电源也没有问题(用没有问题的电源试验过)。现在连地都不接了,地环回路应该是不存在的。其它地方也有一拖六的接法,但是没有任何干扰问题。那到底干扰是什么干扰呢?我请学校方配合将广播系统的控制电源全部切断,故障未解决,广播系统干扰也排除了。现场视频监控BNC接头接桥架等电位也尝试过,仍无效!桥架内也没有220V.AC等强电。
至于220V摄像机是的供电是将24VAC逆变为220VAC的,摄像机防护罩壳内放置一只24V/220VAV的逆变压器。

监控技术解答:使用共模扼流圈在连接电缆上使用共模扼流圈相当于增加了地环路的阻抗,这样在一定的地线电压作用下,地环路电流会减小。但要注意控制共模扼流圈的寄生电容,否则对高频干扰的隔离效果很差。共模扼流圈的匝数越多,则寄生电容越大,高频隔离的效果越差。
另一种方法是利用磁路将两个设备连接起来,可以切断地环路电流。但要注意,变压器初次级之间的寄生电容仍然能够为频率较高的地环路电流提供通路,因此变压器隔离的方法对高频地环路电流的抑制效果较差。提高变压器高频隔离效果的一个办法是在变压器的初次级之间设置屏蔽层。但一定要注意隔离变压器屏蔽层的接地端必须在接受电路一端。否则,不仅不能改善高频隔离效果,还可能使高频耦合更加严重。因此,变压器要安装在信号接收设备的一侧。
使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联导体作接地线。通过适当接地方式避免公共阻抗的接地方法是并联单点接地,不同类型的电路采用并联单点接地。对于相互干扰较少的电路,可以采用串联单点接地。例如,可以将电路按照强信号,弱信号,模拟信号,数字信号等分类,然后在同类电路内部用串联单点接地。
本文转自:www.jiankongtou.com  此网站有更多的监控设备故障排除技术性文章,以及各种监控设备(包括红外摄像机、彩色枪式监控摄像头高清监控摄像头车牌监控专用摄像枪等各系列监控头。以及视频采集卡,压缩卡,手机监控卡带)的报价,以及选购知识。