dzr 发布于: 2004-8-23 21:19 11575 次浏览 65 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在给一部电梯做的视频监控中,电梯内的图像有明显干扰,而且启动运行后干扰特别强,开始是斜的粗条纹,然后全部是网格状的条纹,几乎无法看清图像,虽然电梯内摄像机是控制中心取的电,但是干扰仍没减轻,不知哪位兄弟有解决干扰的好办法?
[此贴子已经被作者于2004-8-25 9:14:29编辑过]
回复

使用道具 举报

已有65人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nova1976 发表于 2004-8-24 09:44:00
对于电梯监控的干扰比较棘手,如果有向你所说的那种设备能很好的解除干扰,那就跟我联系吧! msn:fishing1976@hotmail.com 68576451-216于东红同志
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
梁子 发表于 2004-8-24 09:52:00

是北京的吗?中心供电并不能解决干扰问题,,干扰信号主要在视频线上。你可以在轿箱直接测试信号,估计没有干扰。中智的视频抗干扰器估计能解决,该产品在中粮大厦和航天部医院多个电梯上用了,效果还不错,你可以联系13520000061。

视频抗干扰器是加在摄象机端,将信号处理,避开常见的干扰信号,在中心经过简单的信号平衡既可

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
剩下的石头 发表于 2004-8-24 10:35:00
关于这个问题,我们首先要弄清楚干扰源。 从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。 电梯机房直接对我们系统干扰有哪些呢? 1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重; 2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大; 3:使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大; 4:工艺规范的电梯辐射的干扰小 检查: 1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离? 2:摄象机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电; 3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺; 4:信号回路接地良好 5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离! 干扰克服: 1:最笨也是最有效的方法,在信号、供电回路中设计共轭拟制器,不过都要设计计算和现场调试,比较麻烦; 2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整; 3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等~~~ 4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,在布线时过随动电缆后立即穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻; 5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰; 6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式; 7:注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来; 一般电梯内注意施工的细节,也不会产生较大的干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
admin 发表于 2004-8-24 14:38:00

转自 梁子----------

我做的工程中,也碰到了不少电梯监控干扰的问题,但基本上都能解决,主要注意以下问题: 1、施工时,同轴电缆选择120编的软线,绑线时注意在轿箱顶部和电源线远些 2、电梯井道的出线位置一般选择中部随缆节点处,不要从电梯机房出线

3、注意接地要单点接地

4、摄像机电源一般取自轿箱顶的配电箱,要选择质量好的变压器,最好是开关型的,并加上稳压模块DC-DC。

5、如果施工很难解决,或者施工后有干扰,那么加一个视频抗干扰器,效果是很明显的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
admin 发表于 2004-8-24 14:40:00

经常遇到电梯监控干扰的问题,欢迎大家就此问题展开讨论

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lirui0078 发表于 2004-8-24 17:28:00
我手上做好的工程也是这样,干扰的问题很麻烦,而且一段时间后画面都时有时无的,换了好几次线了,还是不见好,烦啊~~~~~~~~~~~~,老大们,帮帮忙啊,我是杭州的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ZZZXXXMMM123 发表于 2004-8-24 20:37:00
不妨考虑在电梯机房直接将屏蔽电缆接地,我采用该方法有效的解决了部分摄象机干扰问题,但不是对所有的有效,接地问题理论分析比较复杂,主要看实际效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wwx330 发表于 2004-8-25 07:17:00

采用视频变压器可以解决多数电梯干扰问题.

主要使电梯内视频屏蔽完全与控制室的接地隔离,避开地线回路!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
梁子 发表于 2004-8-25 08:59:00

视频线不要进电梯机房,从中间节点处打孔引出回好的多,电梯机房内的干扰信号很复杂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pengwd 发表于 2004-8-25 15:06:00

我曾成功解决过电梯干扰问题,有好几种方法呢?

一加调制解调器

二视频干扰抑制器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
whld722 发表于 2004-8-25 19:44:00
老生常谈哦!仔细看下一前的帖子,很容易就解决了的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
银西海风 发表于 2004-8-31 12:44:00
跟摄像机也有关系,有一些干扰是直接在摄像机电路板上进行的,建议除了以上办法外,选用全金属外壳的摄像机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sx5226338 发表于 2004-8-31 15:13:00

那位朋友给我一份具体的解决办法啊

sx5226338@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
asmer 发表于 2004-9-2 09:47:00
视频拓展器可以解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
往事情怀 发表于 2004-9-2 09:50:00
以下是引用梁子在2004-8-25 8:59:00的发言:

视频线不要进电梯机房,从中间节点处打孔引出回好的多,电梯机房内的干扰信号很复杂。

这个法子,并不是通用的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
往事情怀 发表于 2004-9-2 09:50:00
以下是引用whld722在2004-8-25 19:44:00的发言: 老生常谈哦!仔细看下一前的帖子,很容易就解决了的!

是的,这样的帖子已经讨论过很多的~~也有很好的解决办法了~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
AK-47 发表于 2004-9-3 15:01:00
对啊,说了这么多,还是没找到一个彻底解决的办法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cqlkywk 发表于 2004-9-8 10:33:00

我现在也有一个工程是这样,在电梯运行的时候就起斜网,看不清楚,停下的时候很清楚,才用抗干扰器行不行?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
changsan 发表于 2004-9-8 11:56:00