空气开关...

[复制链接]
snowlinda 发布于: 2009-4-29 13:41 561 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
  因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。


简单说一下线路、开关设备的选配过程:
1、根据用电设备容量、电流及路径,选择线路,如单相220V/3KW的空调机,假设额定工作电流19A,线路几十米以内,则线路可以用BV-3*4;
2、选择保护断路器,需要满足保护线路、设备的条件,对于BV-4电线,一般设计最大载流量不超过25A,所以断路器可以用25A;
3、如果开关箱内有多个断路器并排安装,考虑发热影响断路器应降额使用,所以也可以用32A规格(0.9折为28.8,0.8折为25.6);
4、用电设备为单相220V,可以用1P或2P断路器(但空调机插座应带接地线),根据需要可选+漏电脱扣附件;
5、考虑空调机启动冲击电流,可以选择动力型断路器,即D型;
6、验算断路器应能满足用电设备及线路过载保护。
问题中10A/3P一般用于三相用电负荷,6A/2P用在单相中,但对于普通线路设计一般最小是BV-2.5线路,所以用10A断路器即可(小于10A的规格价格反而高)。
补充:
3P表示“三极”,并非“三路”,常用来接通、断开三相电路;
2P表示“二极”,但通常不是用来控制“两相”,而是用来控制单相(相线+零线)。
有时,三相电路也会用到4P,同时控制3根相线和1根零线。


通俗一点讲。
是根据用电设备的电流来配置空开,大一到两个等级。

3P ,就是空开是三进三出,如:三相电机的电源空开

2P,就是空开是二进两出,
如:有些没有漏电保护开关的220V回路,一根火线+一根零线进,下面是出线


空气开关,又称自动开关、低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭常见总开关有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:
C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)

 