请问有关规范中提到的穿线时要注意线管及线槽截面积的利用率,是否只是针对暗敷的金属线管和线槽?明装的和塑料的是否也要这样?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
twins
当前离线
积分
582
沙发
twins
发表于 2003-4-12 00:39:00
各位都不可以说说吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
爱迪电力
当前离线
积分
59351
板凳
爱迪电力
发表于 2003-4-14 08:33:00
通用的,无论是暗槽、明槽、管架,都适用50%
回复
支持
反对
使用道具
举报
ljl001
当前离线
积分
86730
地板
ljl001
发表于 2003-4-14 17:27:00
一般取31%;
回复
支持
反对
使用道具
举报
CAOYUSHU
当前离线
积分
2589
5
#
CAOYUSHU
发表于 2003-4-14 19:58:00
40%即可,不要相信其他 其实还可以再小,如果资金不好,放满都可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
fireus
当前离线
积分
552
6
#
fireus
发表于 2003-4-16 11:41:00
一般是35%左右,为了以后扩展跟检修一般保持在35%,如果是线槽可以扩大到50%,但桥架的话最好在40%以下
回复
支持
反对
使用道具
举报
twins
当前离线
积分
582
7
#
twins
发表于 2003-4-19 01:38:00
多谢各位指点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wzdlx
当前离线
积分
418
8
#
wzdlx
发表于 2003-4-19 17:04:00
一般在2/3左右。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城