我可怜的楼主啊 你这个工程能通过验收吗?我是做智能化监理的,如果是我监理的,你就完蛋了,我可不管你的5个点,全部推掉,重新来过.一个立杆别小看它,它有它的功能,不是你随便找个铁管就可以的.
1.关键的防雷,你的摄象机上方,连一个最起码的防雷都没有,雷直接打在设备上面,你麻烦大了,可能把你设备间的装备都一起打坏掉.
2.立杆和球枪机用块大铁板连接的,连基本的防锈都不处理啊,也也太难看了吧
3.立杆还和围栏焊在了一起,你那做的是工程吗
4.你的线都是走明的啊.破坏起来连工具都可以不用,你的视频线被弄断了,你就去整根的换吧.亏不死你.5个点的工程你也敢做,好象还挣了,一年后,你那5个点倒贴都不够,一般免费维护是1-2年.
5.机房里面的,我就不说了,就当没看到.
但是,做为个人来说,我同情你,真同情你,万事开头难吗.但是作为监理工程师,我鄙视你,真鄙视你,你那做的根本不配叫工程,是过家家游戏.今天做好,明天拆的那种. |