请问,有朋友遇到过 美国爱德华EST3消防报警系统和CRT联络失败的原因

消防主机爱德华EST3,CRT版本2.66。因为新更换电脑后,重新安装系统和CRT 2.66 但是就是和消防主机通信联络不上。

电脑和软件设置都检查过,COM口也检查过没问题。但是就是联络失败。

请问,有那位朋友遇到过上述问题,怎么解决的。交流下。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hfb 发表于 2007-8-24 18:04:00

你好,是不是你的CRT版本2.66有问题啊,发给我帮你试下.

hufubao@126.com

qq:327275086

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tanping119 发表于 2007-8-26 06:58:00

    不知道你更换的电脑是多少位的?一般早些年软件开发都是在16位、32位的基础上开发的,你要是换上新的电脑(64位),一般是不可能兼容的,除非你有厂家提供的补丁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
信号旗 发表于 2007-8-31 12:05:00

谢谢,大家问题已经解决,是双核的CPU不支持,还有以后大家注意超线程的也不支持。

换了个老电脑,OK

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tanping119 发表于 2007-9-2 11:47:00

我遇到过同样问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
freesky521 发表于 2007-10-11 17:29:00

还真的不知道,双核的不支持?、

学习。。

回复 支持 反对

使用道具 举报