以下是引用jeans5314在2010-10-6 21:05:00的发言: 如题:现工程有20来个电梯,轿箱到电梯顶机房是用电梯自带的两芯RVV的软线,两头接Q9头,电梯机房处接楼层显示器,楼层显示器输出端再通过SYV75-5线经电梯井到地下室拉到机房,现在所有画面都有干扰波,而且抖动,不知道有没什么办法解决,比如增加什么视频干扰器之类的,请大家帮忙出个主意,跪求
1)“轿箱到电梯顶机房是用电梯自带的两芯RVV的软线,两头接Q9头”——视频传输,你用“两芯RVV的软线,两头接Q9头”代替视频线,这是第一个错误;
2)视频信号引到电梯机房,在这里加楼层显示器处理,电梯机房的电磁环境最恶劣,这是第二个错误;
3)“楼层显示器输出端再通过SYV75-5线经电梯井到地下室拉到机房”——就是说视频信号又从电梯上面的机房返回电梯井,走到底,再到地下室,到监控室。视频传输线在电梯井里面走了一个来回;这是第三个错误;
4)摄像机又可能与轿厢没绝缘,这是第四个错误;
你们把常犯的错误都用上了,还发明了一个RVV线传视频,和二走电梯井的高招。如果不产生干扰,那就奇怪了。
【改走线方式】
去掉RVV线。只用电梯井里那根视频线,把它下半部在尽量远离随行电缆固定在墙上,上半部视频电缆与随行电缆的下半部绑扎固定,楼层显示器放在地下室。
把摄像机与轿厢绝缘。
省掉一根RVV线,仍用原来的78-5线,远离了电梯机房。再看看还有干扰没有?