给一客户布线于厂房的工字钢内,没有做任何的防护。线缆是一舟的75-5规格128编,长度为280米左右,供电为220v与视频线并行,硬录为大华,摄像机为一般一体机,出现严重干扰,图像雪花严重,基本分辨不出物体! 注:厂房车间是制造玻璃的,电网交错,并主机离车间的配电柜很近,约60米视频线在配电柜上方约7米! 求助,是干扰造成的吗?如果是,如何屏蔽干扰?采用光缆传输如何?
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kgdjemtd 发表于 2010-7-28 22:15:00

1 可以用移频抗干扰器

2 电源视频复用器 或者双路视频复用器

以上两款我自己都试过 我的环境是在大型变压器边上

 

或者用光端机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nvs 发表于 2010-7-29 09:41:00

从接头到线路再电源,一点一点检查,分析一下原因,一般都是在线路中的干扰,看看你那电源走是单走的还是和别的共用的。这些检查完了再考虑加设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-7-29 10:13:00

1)这么严重的干扰,一般都不是真正电磁干扰,多事系统设计安装不合理造成的。原因找不到,更换传输方式,只能掩盖问题,不能消除。

2)用一台监视器,一路一检查进入主机的视频信号,查看与接在主机上的图像干扰情况有什么不同?

2)先检查一下:所有摄像机和BNC外壳一定要和大地绝缘好,特别是检查有没有摄像机安装的金属物体上,造成接了大地?只把主机接大地就行了;

      把这些做好再看看。

另外,220V供电线路最好与视频线分开放在工字钢的两侧;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
caiyixin 发表于 2010-7-29 19:47:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xjayang 发表于 2010-7-29 21:51:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
boylyb2003 发表于 2010-8-3 10:17:00
这个情况一般不会出现这么严重的干扰,前几天才在一个工程装过,布线情况和你的差不多。。根本就没有干扰啊!!看看线路吧。。还有一个问题:你是每路都是这种情况还是某一路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
stlantian 发表于 2010-9-25 10:11:00

真的是接地引起的干扰吗 我最近也做个小活 焊在钢柱上 干扰严重

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2010-9-25 10:17:00
以下是引用stlantian在2010-9-25 10:11:00的发言:

真的是接地引起的干扰吗 我最近也做个小活 焊在钢柱上 干扰严重

你把摄像机卸下来拿在手上看看如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
k1023526739 发表于 2010-9-25 10:48:00

 前些天做了个工程  电梯井里面走线 没套管 没干扰啊

还没碰到过干扰 赶紧学学 防范于未然

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
云追风 发表于 2010-9-25 10:53:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
majie2005117 发表于 2010-9-25 13:09:00
可能是地环路干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bingfeng99 发表于 2010-9-25 13:24:00
用光端机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
天津科电 发表于 2010-10-6 21:44:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
guanquangq24 发表于 2010-10-6 22:23:00
学习中。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
荆安防 发表于 2010-10-7 20:28:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
miqingqing 发表于 2010-10-8 09:22:00

4楼和12楼说的靠谱!个人认为!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
eie1992 发表于 2010-10-8 09:26:00
遗憾,楼主就没回来过。