[求助]到底是什么原因造成的干扰?...

[复制链接]
zhyjdd 发布于: 2011-1-4 10:32 515 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在一彩钢厂安装的摄像头,快一年了,出现了木纹干扰,使用的是SYN-75-3视频线,距离大概100米左右,车间工作时有轻微抖动,因红外出了问题,换了两个新的摄像头,车间内的还是有轻微的木纹干扰,而车间外的没有木纹干扰,厂区内没有干扰源,求助到底是什么造成的干扰,该怎么解决?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
violent960 发表于 2011-1-4 11:45:00
会不会是线路氧化了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heyjudee 发表于 2011-1-4 11:50:00
请 楼下来回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2011-1-4 12:26:00

先怀疑和检查多点接地问题,所有摄像机都要和金属屋顶,金属支架的接地物体做好绝缘。

主机做个接地。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ADT矩阵 发表于 2011-1-4 14:27:00

车间是干什么的?

是不是弱电的走线和强电再一起啊?强电干扰最有可能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hkxlinhf 发表于 2011-1-4 14:45:00
电磁干扰,主要干扰源是马达、电机之类发出的干扰,你用的视频线缆不能屏蔽。用75-5 128编的就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhyjdd 发表于 2011-1-4 15:32:00
车间是加工彩钢的,是钢结构厂房,弱电走线和强电没有一起走~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhyjdd 发表于 2011-1-4 15:34:00
以下是引用hkxlinhf在2011-1-4 14:45:00的发言:
电磁干扰,主要干扰源是马达、电机之类发出的干扰,你用的视频线缆不能屏蔽。用75-5 128编的就可以了。

嗯,谢谢了,车间里电机有好多的,实在不行就只能换线了...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
z330830193 发表于 2011-1-4 21:29:00
换线嘛。。。不是有屏蔽的视频线。。。。试试看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zcydlhb 发表于 2011-1-4 22:36:00
干扰的地方很多 你再查查
回复 支持 反对