桥架跨越建筑物伸缩缝或沉降缝处,应该如何施工?监理说要用“伸缩连接片”。可是咱找不到“伸缩连接片”。

请各位赐教。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jhkdfxy 发表于 2005-3-30 13:59:00

就像U型的桥架,加上二片桥架片啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-3-30 19:17:00
过沉降缝或是伸缩缝时一般把桥架断开,同时用铜编织线连通,保证接地的连续性!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
游魂 发表于 2005-3-30 19:17:00
过沉降缝或是伸缩缝时一般把桥架断开,同时用铜编织线连通,保证接地的连续性!!!!