1: 列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和
2: 一个机柜内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量;
若有双路冗余线路,PDU的数量应同参数翻倍。
3:将大功率的设备尽量分散在不同的PDU以平衡各相电流;
4:以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线来解决。
5: 机柜内设备密度高,PDU选用多插孔竖装为宜;
机柜内设备密度低,PDU选用少插孔横装为宜
机房配电是不间断长期使用的,建议按设备功率配电,