本人刚做了一个报价,给报了上去。结果后来询问了专家,出了大问题了!
具体情况是这样的:一个厂区,有四个厂房,ABCD,呈品字状分布,空地条件十分有限。每栋楼的面积为80*80米,机房在A栋的4楼的一侧中间,层高约6米。AB有监控点、CD在建,要考虑接地。
问题1:
厂方要做个单独的地网,小于一欧。我的设想是在A厂前5-10米左右一块40平米的空地处做地网,在机房做等电位地排,然后用32平方的线把地网与机房的等电位地排相连。
但昨天专家说,地网与等电位地排相连,线最不能超过20米,我头大了!这个实际情况,再短至少也有50-60米长啊?怎么办?
问题2:
由于另外的厂撮像机,厂方要求从机房引线,引至各个监控点接地。简单的说,因为机房的地排与地网连了,想从机房的地排引线接到个各撮像机上,达到接地的效果,可行吗?如果可行,是串接还是并接?
问题3:
如果我的撮像机的前端都做了电源、视频、信号防雷,还有必要做问题2中的——给撮像机接地吗?
|