chs800903 发布于: 2005-11-4 09:43 815 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人刚做了一个报价,给报了上去。结果后来询问了专家,出了大问题了!

具体情况是这样的:一个厂区,有四个厂房,ABCD,呈品字状分布,空地条件十分有限。每栋楼的面积为80*80米,机房在A栋的4楼的一侧中间,层高约6米。AB有监控点、CD在建,要考虑接地。

问题1:

厂方要做个单独的地网,小于一欧。我的设想是在A厂前5-10米左右一块40平米的空地处做地网,在机房做等电位地排,然后用32平方的线把地网与机房的等电位地排相连。

但昨天专家说,地网与等电位地排相连,线最不能超过20米,我头大了!这个实际情况,再短至少也有50-60米长啊?怎么办?

问题2:

由于另外的厂撮像机,厂方要求从机房引线,引至各个监控点接地。简单的说,因为机房的地排与地网连了,想从机房的地排引线接到个各撮像机上,达到接地的效果,可行吗?如果可行,是串接还是并接?

问题3:

如果我的撮像机的前端都做了电源、视频、信号防雷,还有必要做问题2中的——给撮像机接地吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chs800903 发表于 2005-11-4 09:44:28

老鹰、口水班长等在吗?回答下了

今天不见你们上QQ啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
水皮 发表于 2005-11-4 14:28:35

楼主,您请教的专家懂欧姆定律吗?为啥说地网与等电位地排相连,线长不能超过20米?用超过32平方线不行吗?50米距离用10平方以上的线就可以了

摄像机接地啥用的?

涉及到人生安全的必须接地,设备防雷不必强调接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
laychina 发表于 2005-11-12 10:12:33
设备防雷不必强调接地 何解?????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2005-11-14 21:11:13
回复 支持 反对