地网的具体工艺是怎样的?急!!...

[复制链接]
chs800903 发布于: 2005-10-17 11:08 1237 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

地网具体是怎么做的了?

如果用铜,2米长的铜棒打在地下,多远1根了?然后用焊接起来是的吗?还是先挖个大坑,然后放筒棒,再埋土啊?测试的点留在哪儿?与建筑特的导线是直接接在这个地网上吗?

有没有哪位大位告诉我仔细的方法啊?还有些哪些材料了!!!

角钢做的话有什么区别呢?

我这儿是原来的有四栋楼,建筑接地为2欧!现在要给机房做个地网,达到1欧!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chs800903 发表于 2005-10-17 11:08:41
跪等!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
1888574647 发表于 2005-10-18 16:19:24

一栋四层还是四栋、面积多少?由于不了解现场情况,所以不针对以上问题发表意见,以下为参考意见:

1、如果是一栋四层,接地电阻为2欧姆,其实你这个接地造价与其建筑面积有很大的关系,这样吧,我就按你的建筑面积为1000平方,你须买50*50*5镀锌角钢5根,镀锌50*50*5角钢造价大概会在120元~150元一根,40*4镀锌扁铁买12~13根,镀锌40*4扁铁大概会在40元/根左右,挖沟为40cm*80cm长度为70米左右,地桩每隔5米一根,不可小于5米,要是小于5米会产生一个极间电容,平时不会表现出来,当产生大电流放电时就非常明显;所挖的地沟须离原基础地3米以上,最好在10米以内,5米左右比较好,最终与大楼主钢筋连接,如果地网设计为条形可单点与大楼连接(一般不允许,但条件限制可适当放宽,环行必须做到多点连接)尽可能不做单独地,要是甲方须要你讲理由,你就给他们提供国标《GB50343电子信息系统防雷技术规范》,上边解释比较清楚;

2、如果是四栋楼,距离较进,小于20米,可按以上方法,直接挖地沟把大楼连接在一起,等电位连接,效果比打角钢还好,造价低,至于工程报价就你自己把握了;

以上为什么没提到铜棒,原因是:1、其接地效果和镀锌角钢比没明显区别;2、造价高;3、抗腐蚀比镀锌材料稍差;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
1888574647 发表于 2005-10-18 16:22:44
如果有必要需技术交流可以和我联系QQ:112138668,我可以给你提供GB50343电子信息系统防雷技术规范电子版本!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
1888574647 发表于 2005-10-18 16:46:37
需注明千家,否则就不好意思了!