一栋四层还是四栋、面积多少?由于不了解现场情况,所以不针对以上问题发表意见,以下为参考意见: 1、如果是一栋四层,接地电阻为2欧姆,其实你这个接地造价与其建筑面积有很大的关系,这样吧,我就按你的建筑面积为1000平方,你须买50*50*5镀锌角钢5根,镀锌50*50*5角钢造价大概会在120元~150元一根,40*4镀锌扁铁买12~13根,镀锌40*4扁铁大概会在40元/根左右,挖沟为40cm*80cm长度为70米左右,地桩每隔5米一根,不可小于5米,要是小于5米会产生一个极间电容,平时不会表现出来,当产生大电流放电时就非常明显;所挖的地沟须离原基础地3米以上,最好在10米以内,5米左右比较好,最终与大楼主钢筋连接,如果地网设计为条形可单点与大楼连接(一般不允许,但条件限制可适当放宽,环行必须做到多点连接)尽可能不做单独地,要是甲方须要你讲理由,你就给他们提供国标《GB50343电子信息系统防雷技术规范》,上边解释比较清楚; 2、如果是四栋楼,距离较进,小于20米,可按以上方法,直接挖地沟把大楼连接在一起,等电位连接,效果比打角钢还好,造价低,至于工程报价就你自己把握了; 以上为什么没提到铜棒,原因是:1、其接地效果和镀锌角钢比没明显区别;2、造价高;3、抗腐蚀比镀锌材料稍差; |