★★★ 最常见,最实用 ★★★ 的接地方法,请专家...

[复制链接]
poundtk 发布于: 2005-9-26 20:15 907 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家施工中,碰到接地不外乎2种。

弱电井接地 和 机房接地。

这里不探讨标准接地。。。大家都知道自己做地网,做地排。

以下简易接地,不知是否可行?

电井,线槽焊接地线-至强电等电位箱接地端子,即可。

机房,机柜焊接地线-至强电电源控制箱接地端子,即可。

不知以上接地,是否可行呢?请专家评论。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2005-9-29 11:21:54

最好不要这样做.同一地线之间做好隔离.或分别接强电和弱电地.

如果有大型语音交换机和卫星DTU精密设备一起工作.那就会烦人了.同一PE的回流会烧DTU的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jianha 发表于 2005-10-4 16:49:03

参加讨论:如果只有一些网络交换机、几台服务器、一台200门程控交换机等,是否可以呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
poundtk 发表于 2005-10-21 10:25:18
没人回答吗?专家呢?高手呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
雷雷 发表于 2005-10-21 11:10:46

这样做可以的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2005-10-24 09:13:56

弱电井接地 和 机房接地

机房接地也分很多种。现在把机房接地跟大楼接地联合比较多,但是及时联合和是在接地体处联合为了更好的接地。在机房房间是不可以联合的。

现在网络设备很多都上信号防雷了。看你的意思所说的机房防雷单纯指保护接地把。如果那样是可以连的。

回复 支持 反对