我现在有一工程,是个实验室(电力系统的)装修,在接地方面,设计要求用铜排组网状,然后接入大楼综合接地,可是那个房间没有大楼综合接地的引入线,只有大楼的防雷接地引入线,我想问我可不可以将接地铜排与防雷接地的钢筋接地一起??

本人对接地一点也不懂,请不要笑我,我是真心请教各位前辈

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shanghaipop 发表于 2005-9-19 17:11:07

可以,只不过你的大楼防雷接地和大楼的综合接地必须是共同接地,而且你的防雷接地和综合接地的接地电阻均小于4欧姆。我建议你在做的时候测一下其接地电阻值

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
njduss 发表于 2005-9-20 12:38:04

一般的大楼,是不是大楼防雷接地和大楼的综合接地是用的共同接地吗??

我这是一个21层的大楼。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
幻星 发表于 2005-9-21 10:54:45
应该小于1欧姆把
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shanghaipop 发表于 2005-9-21 14:17:23
对,一般现在的大楼都是共用的,以前的,老的可能是分开的,你可以具体做的时候测测,接地电阻能小于1欧姆那最好了,但看你的工程情况需求,一般小于4欧姆就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
leitai 发表于 2005-9-22 18:12:09
支持。共地一般要求4欧姆,但有些人喜欢1欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njduss 发表于 2005-10-26 15:49:03
谢谢各位的支持,小弟在这有礼了:0
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
njduss 发表于 2005-10-26 15:51:31

但是我这机房的接地怎么又要求我小于0。5的啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
幻星 发表于 2005-10-26 16:33:15
那是甲方提出的要求,你让土建解决就行