请叫老鸟:机房地网铜板一般每个格是多大的?网格大小有讲究嘛?
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tony03 发表于 2005-7-11 10:38:20
网格有讲究,上次听雷迅的工程讲座说过(尺寸忘了,可以去问问雷迅的客服),不过现在为了节省铜材,常用的3*30的扁铜绕机房边打一圈环状排.用绝缘子固定就行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-7-11 12:30:06

网格没有一个具体的标准要求的,只是根据机房面积大小

可以是1800*1800也可以是1200*1200

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阳式微笑 发表于 2005-7-12 17:34:44
每个格子应该是60*60的吧。和静电地板一样吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
为宇 发表于 2005-8-8 13:34:17
国家标准一般是2000*2000,用4×40的铜排
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
二妞妞 发表于 2005-10-11 10:48:04
现在设计院都做成与地板一样大小的600*600
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tigeryan 发表于 2005-10-12 11:19:14
以下是引用阳式微笑在2005-7-12 17:34:44的发言: 每个格子应该是60*60的吧。和静电地板一样吧。

同意.根住地板支撑点走.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
幻星 发表于 2005-10-12 13:24:53
钱~~~~~~~~~~~,谁出呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lyf123 发表于 2005-10-18 15:23:50

做成与地板一样大小的600*600,但要与地板支脚错开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lyf123 发表于 2005-10-18 15:25:17

做成与地板一样大小的600*600,但要与地板支脚错开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lyf123 发表于 2005-10-18 15:25:24

做成与地板一样大小的600*600,但要与地板支脚错开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
1888574647 发表于 2005-10-18 15:50:34
其实接地原则为距离越短越好,原则上讲最长接线长度不可超过5米,所以应该讲网格最大不可超过10m*10m,也就是说不管设备在机房任何一个位置,设备等电位接地线长度均不会超过5米;当然,现在多为4m*4m/2m*3m/3m*3m或2m*3m;q其实完全没必要,视现场情况而定岂不更好?给大家一个建议,按现在的铜加41~43元/kg,1kg=0.8m,做机房均压等电位网格最好控制在每50元/平方,市场报价一般为90元/平方;从技术角度上讲没必要耍客户,要是甲方很喜欢投资,我们要从地网造价上考虑;正个防雷系统中接地才是关键!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
laychina 发表于 2005-10-18 18:25:03
以下是引用为宇在2005-8-8 13:34:17的发言: 国家标准一般是2000*2000,用4×40的铜排

请问是根据什么标准呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
风雷剑 发表于 2005-10-18 21:32:43
以下是引用cmvip在2005-7-11 1:01:26的发言: 请叫老鸟:机房地网铜板一般每个格是多大的?网格大小有讲究嘛?

偶资质愚笨,没搞懂楼猪的“机房地网铜板”是什么意思?是指接地装置还是指机房内等电位连接端子或M型连接网络?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
1888574647 发表于 2005-10-20 12:03:33
以下是引用风雷剑在2005-10-18 21:32:43的发言:

偶资质愚笨,没搞懂楼猪的“机房地网铜板”是什么意思?是指接地装置还是指机房内等电位连接端子或M型连接网络?

现在只要做机房均压网的肯定都多数选择M型连接网,S型连接也有,如果选用S型连接,建议不如直接使用等电位连接箱,美观、简单!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
风雷剑 发表于 2005-10-20 21:40:47

机房地网和等电位连接是两个东东啊!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
1888574647 发表于 2005-10-21 14:54:37
地网、均压等电位网是两个概念!不可混为一谈,区别非常大!