千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]低压线缆的防雷接地...

[复制链接]
Bluejay 发布于: 2005-7-1 16:46 860 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位朋友好!有要事相求,请不吝赐教!
-----
公司半年前在整圈围墙上装上了一套安防系统,其中包括周界红外对射、
摄像监控,属于低压设备,电压不超过30V。该系统的电源线、信号线均
布置在金属管内,该金属管沿围墙走了一圈,总长约600米。金属管大部
分露出地面,仅约20米埋于地下10公分处。
前半月左右雷雨较多,本安防系统遭雷电袭击(雷电未直接集中设备,应
为雷电感应破坏),结果五个摄像头中有四个的云台控制失效。供应商前
来将解码器内的某个电压释放,再通上,云台才恢复。系统的其他部分正
常。
请问对于这样一个范围广、电压低的安防系统,做什么样的防雷接地好?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-7-1 20:14:58编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Bluejay 发表于 2005-7-1 20:16:12
有高手帮忙吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-7-1 22:16:36
有很多方案的,自己先找找吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Bluejay 发表于 2005-7-14 22:18:03

楼上的Cindy,

您有好的建议吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
赤石速诚网络 发表于 2005-7-15 03:10:56
装个降阻器或是埋深一点就好了嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
布线王 发表于 2005-8-9 11:14:03
楼主,他们是怎么释放的解码器电压的,是哪个部分的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
为宇 发表于 2005-8-9 20:15:00
是雷击电磁脉冲感应了设备,可以将设备的外壳和金属管连接,在卖入较深的土壤中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
让生命等候 发表于 2005-8-10 11:03:50
你说需要的是一套弱电系统的防雷,要全方位的防雷才管用。室外云台 ,摄像机电源、视频信号,都要另防雷器,,金属管接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
223328 发表于 2005-8-10 14:18:24
我有一些按照国家防雷规范做的监控防雷方案。有需要的话,可以加我QQ,传给你做参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wj2618 发表于 2005-8-24 10:21:24

露在室外的每个前端设备(包括摄像机,解码器,云台等)都要做防雷接地.可以单独做,也可以集中做,单独做接地电阻不能大于3外欧姆,如果集中接地,不能大于1欧姆,但这样也只能防感应雷,对于直接雷,也只能听天由命了.

以上个人观点,欢迎拍砖.

做了N年工程,总是在黑暗中摸索,不知路在何方!

QQ:16981662 E-mail:wj2618@tom.com

TEL:13370084523(上海)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jalolee 发表于 2005-8-24 11:18:14
楼主遇到的问题我看是前端设备的感应雷击,应作好前端设备的接地处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
MACD 发表于 2005-8-26 14:27:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Cindy_Gong 发表于 2005-8-26 22:28:26
对于前端设备可以装避雷短针,来防直击雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城