    门禁工程施工布线、安装、测试总要求是安全第一、质量第二、效率第三。  

    要注意以下几点,其他参看目录《系统工程安装注意事项》 

    1、485理论极限传输距离为1200米,在一条485通讯线上不能多出32台机器。在有必要的情况下可以中继器。 

    2、在线与线的接头处一定要用焊接(接头处不能受力),在选购线材的时候我公司采用的是4*0.5的四芯屏蔽线。如果通讯效果不佳,现场有干扰,接线过程中要把屏蔽层接地 。 

    3、门禁施工中电锁、读头的接线都有距离限制。所以施工中尽量用较粗的线,一般我公司用4X0.5的屏蔽线。这些设备在家需测试,选用长期合作的供应商。电锁的锁孔切割、位置安装、选型要考虑现场环境,门和框的材料。做到美观、安全、耐用。 

    4、每个设备必须接一个独立电源插座,最好要求客户提供独立漏电开关和UPS。切记不要带电接线 ,尤其强电。 

    5、现场的接线尽量统一、标准。做好永久标记,杜绝误接线导致人员和设备的伤害。接头绝缘胶布要牢、而且美观。 

    6、485通讯线的正负可测量,尽量分颜色标识。理论上接屏蔽线,线越粗越好,现场最好一条总线统一一种线材。拉线前对线进行测试。220v电源线各分支最好用1mm或以上的线,提供接地的建筑物最好用3芯线,一芯接地,该线连接金属外壳。 

原文地址:http://tech.yktchina.com/2007-9/20079201139156327.html

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
中国一卡通网 发表于 2007-9-24 10:50:00
    7、一般室内布线用塑料管,室外布线用铁管。要求现场布线一律穿管。走管尽量横平竖直,靠墙固定。强电、弱电分开布线,两管相隔要求大于20cm。 

    8、设备通电调试时,一台一台的插电测试,注意可能存在短路和断路的情况,通电时做好相关安全措施。通电前用万用表测试各强弱电电源线防止短接。 

    9、强电线路通电测试,要有人值守,随时处理各种突发情况,最好接电前测试好自己线路,让现场客户电工负责通电测试。一般连续通电6个小时后无问题,才能现场通电离开人。 

    10、工程施工中,现场测试用电源、工具等设备在人离开时要断电,现场工具、材料要交接保管。 

    11、现场施工要遵守现场要求,不要吸烟,酗酒施工,最好带上施工卡片或相关身份标识,不要妨碍别人工作、大声喧哗,注意衣着、行为等形象。现场相关客户联系人和负责人的联系方式要记录。外包施工时,要管理好相关外包作业人员,积极协调现场各方有关工具借用、工作时间不能作业、水电等使用的的相关矛盾。 