千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问关于防雷器的选择问题?...

[复制链接]
btkapper 发布于: 2005-9-9 16:07 823 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
进线:380V三相五线制.双回路 需要电源保护器..一级.(用在总配电柜),二级(用在分配电柜),三级(用在机房进线端). 需要产品的具体型号和价格?谢谢各位了!

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
btkapper 发表于 2005-9-9 16:12:59
另外还需要信号防雷器..布线采用六类非屏蔽双绞线..直接从中心机房到信息点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-9-10 20:06:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maenjun79 发表于 2005-9-21 09:54:49

三相五线制?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
幻星 发表于 2005-9-21 10:48:53
以下是引用maenjun79在2005-9-21 9:54:49的发言:

三相五线制?

有什么问题呀,人家不是写的很清楚拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shanghaipop 发表于 2005-9-21 14:53:47
楼主你说的进线是三相五线的话,在防雷施工安装时,最好量一下零地电压,以便产品选型,以便影响你的计算机通讯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Cindy_Gong 发表于 2005-9-21 20:16:38
以下是引用shanghaipop在2005-9-21 14:53:47的发言: 楼主你说的进线是三相五线的话,在防雷施工安装时,最好量一下零地电压,以便产品选型,以便影响你的计算机通讯。

请教为什么最好要量零地电压呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shanghaipop 发表于 2005-9-24 13:42:19

有零地电压,多少,就可以判断它的供电方式是TN或TN-C-S或TT形式了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
leitai 发表于 2005-9-24 17:27:43

好项目呀。

怎么没人联系呢?

楼主是哪里的呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jalolee 发表于 2005-9-26 21:14:38
三相五线制.双回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Cindy_Gong 发表于 2005-9-26 21:30:49
以下是引用shanghaipop在2005-9-24 13:42:19的发言:

有零地电压,多少,就可以判断它的供电方式是TN或TN-C-S或TT形式了

再次请教,知道供电方式很重要吗?别人已经说了,是三相五线制的,那么就可以知道要配

怎样的防雷器了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
shanghaipop 发表于 2005-9-27 17:47:05

那我问你11楼的MM,三相五线与三相四线制一样吗?,TN-C、TN-C-S、TT、TN-S怎么配防雷器?且接地是怎么形式的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tigeryan 发表于 2005-9-28 15:45:36

如果能确定是三相五线制式.则可能按通用方式设计也没有什么.大不了其中的一个模块不用罢了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
★雕塑★ 发表于 2005-12-5 20:59:58

电源部分用三相五线制是绝对没错,但采用B4还是3+NPE,就看你个人决定了