这一个在控制室(低压)里事故现场。

在电源柜进线处安装一组0B0 V20(如图示)。实际运行中,将电源线路后端的三个电源模块全部打坏,而电源SPD完好(V20面板指示牌绿色)。这是什么原因?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2005-6-25 11:36:48

[此贴子已经被作者于2005-6-25 11:40:46编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
为宇 发表于 2005-8-8 13:43:08
从图上看,你的防雷器没有接在母排上,防雷器是不是接在电源模块的前面??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2005-8-9 11:35:19
以下是引用为宇在2005-8-8 13:43:08的发言: 从图上看,你的防雷器没有接在母排上,防雷器是不是接在电源模块的前面??

不是我做的工程,是一个好朋友的单位。

防雷器是在此柜交流双路进线切换后,是在母排上,而且也是在电源模块的前面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
为宇 发表于 2005-8-9 20:03:57
那就是OBO防雷的残压太高了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiazilan 发表于 2005-10-21 16:10:59

你只做了一级防雷还是?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zyspd 发表于 2005-10-22 11:37:00
主要还是安装的问题,零线上问题可能较大;旁边的空开是控制啥设备的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tigeryan 发表于 2005-10-22 12:32:30
以下是引用zyspd在2005-10-22 11:37:00的发言: 主要还是安装的问题,零线上问题可能较大;旁边的空开是控制啥设备的?

开关是串在防雷器线路前端

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
★雕塑★ 发表于 2005-12-5 20:55:36

关键在与你用的是原装的OBO还是假的OBO,就要看货是从哪里来的了!