千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一舟的非屏蔽六类线最远多长能保证传输效果...

[复制链接]
qiqiwukong 发布于: 2013-11-29 12:38 336 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
两端都是普联的千兆交换机,六类线的距离大约在105-120米之间,下联的设备为2个网络摄像头,码流为主码4M,辅码1M,也就说简单点就是120米的六类线能不能保证10M带宽实时传输。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maslch 发表于 2013-11-29 13:38:37
目测没问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
地狱的末班车 发表于 2013-12-2 00:33:25
目测没问题,传输距离长固然会有一定程度衰减,但是据说一般交换机都有信号放大功能。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lengdw 发表于 2013-12-5 12:15:35
IEEE802.3明确规定:综合布线中网线的布线距离为90米,加上两端端接的跳线长度,最远距离为100米。这主要基于四点原因:1、由于线缆的电阻和电容存在,导致传输的衰减和畸变。2、电于双绞线四对之间信号的干扰,以及外界电磁信号对其的干扰,形成的背景噪声,导致信号的误码。3、网络允许的最大延迟为512比特时间(1比特时间=10纳秒),距离远了,网络延迟就会增大,超过512比特时间,设备认为信号丢失。4、网络设备物理层芯片只提供驱动100米的能力。
基于以上原因,我们想要增加网络的传输距离,从以下方面着手:购买优质的综合布线产品及传输线缆、选择好的网络端接设备(交换机、网卡、集线器等)、降低网络传输速度。那么,120米距离就不应该是个问题了。
希望对你有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qqq1yes 发表于 2013-12-17 14:59:43
路过顶个- -
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城