空调的功率配置一般是按机房面积*250,机房内设备多,可以*300,再选要配的空调.
UPS一般是按照机房内设备的的总功率*1.25左右来配
UPS 配置根据实际设备用电来确定 ,注意KVA和KW的转换 另配置一定的冗余量
空调的配置没有一个简单的固定数值300 500 700 都不甚合理
要根据你机房内的实际发热量来确定
具体的配置,要根据实际情况而定。
空调按照设备的发热量
UPS按照需要供电的设备的能耗