千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教防雷专家...

[复制链接]
tigeryan 发布于: 2005-5-27 08:44 732 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人心中有一个疑问.对于模块化电源SPD,我想从分销或总代理那儿会是一大批进货,然后对于每个实际工程应用只是其中的一小部分或几只,还有就是在运行后,如果其中的一个损坏,只换一个新的而不是整组更换.是怎么解决每组协调工作的?他们的动作时间等参数能匹配?

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2005-5-27 11:39:40

如果我理解能力不是特别偏差的话,颜老虎的这些问题,我可以从我个人经验在市场角度讲一点我知道的情况.

模块化电源SPD,是插拔式的.四模块,三模块或者两模块,经常都有出现某一个模块因为老化或者其他原因不动作的情况.

以前我做的那个产品,有一个售后服务的内容:五年质保.意思是:五年内,因为防雷器本身质量原因,老化或者损坏,可以免费更换.更换程序也比较简单:填写一个更换申请单,把坏的模块交给总代理技术部门,他们检测确认以后,立刻把新的模块用快递方式寄给用户.整个流程,大概在十天以内(全国任何地方). 关于这一点,能做到这么好的,全国还不是很多.这就叫卖服务吧

另外,一个售后服务优异的公司,我个人感觉是不需要客户大批量采购的,完全可以做到用多少采购多少,只要发货迅速.这样给客户做工程的过程中,留出更多的资金来做关系,来支付管理成本费用.

至于更换模块,担心动作时间等参数是否匹配,我理解的意思是:新的模块和老的模块是否性能还是一样...如果我理解正确的话,我只能说,这东西无法去考证.我们只是用户,不是检测中心.

一己之言,仅供参考.欢迎讨论.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2005-5-27 12:46:40

至于更换模块,担心动作时间等参数是否匹配,我理解的意思是:新的模块和老的模块是否性能还是一样...如果我理解正确的话,我只能说,这东西无法去考证.我们只是用户,不是检测中心.

对于这点,我只是要知情权。否则如果答标,别人问起我就不死定了。??他们是用什么机制能解决这个问题的?或有什么方法能做到性能配套的。

再次谢谢班主解答。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
223328 发表于 2005-5-27 15:50:19

我打了几个电话,联系了三个厂家的技术工程师 不过他们都说不清楚,给我的答复都很简单,:没什么机制,总之新旧模块重新组合,性能和全新模块组合在一起,差别微乎其微..

我得再找点专业搞研发的人去问问,过几天答复你.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tigeryan 发表于 2005-5-27 17:19:52

thx!!!

努力学习ING。。。。争取以后少给版主增烦琐事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Cindy_Gong 发表于 2005-5-27 22:23:17

期待答复

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
223328 发表于 2005-5-30 11:08:44
1)首先要了解的是新、老模块如果由差别会是什么差别 差别可能会是 1.寿命 2.启动电压 3.漏电流 4.电压电流曲线 2)再来看对使用的影响 2.1 -- 每个模块一相/零保护的话 1.寿命 - 没有影响 2.启动电压 - 将导致相相/零对地动作时间不一致,大约相差 0.05us左右 以1000V/us波来看,或者说导致50V左右的启动电压差。在雷击时,相相间或相零间50v左右的动作电压差,没有什么影响。 3.漏电流 - 电源spd的交流漏电流远大于静态漏电流,所以可以忽略。 4.电压电流曲线 - 可能会导致Up有百把伏偏差,同上,相相间或相零间百把伏左右的动作电压差,没有什么影响。 2.2 -- 两个或以上模块并联做一相保护时 此方法不推荐使用,但毕竟有人在用。 因为,新、老模块分别处于相同的相位上,上述性能不同最大的影响会是寿命,对工作影响不大。 s 影响是一定有的,但是可以忽略不计
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Cindy_Gong 发表于 2005-5-30 11:50:48
学习ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tigeryan 发表于 2005-5-30 11:57:09

2.启动电压 - 将导致相相/零对地动作时间不一致,大约相差 0.05us左右 以1000V/us波来看,或者说导致50V左右的启动电压差。在雷击时,相相间或相零间50v左右的动作电压差,没有什么影响。

0.05us左右 以1000V/us波 这个不等同于 在雷击时,相相间或相零间50v左右的动作电压差 吧??前者只是解说问题的一个参考点.而不能做为评价后者的设置值.

我记得此前有人贴出电源模块组合爆炸的图片.会不会和此有关系呢??只是个人观点.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yubn_2000 发表于 2005-6-1 12:47:01
真是长见识呀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
通天雷神 发表于 2005-6-5 19:24:26
哈。有意思:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
w68681110 发表于 2006-2-9 13:51:02
真是长见识呀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城