大家觉得做钢铁厂的监控工程项目应该注意哪些问题啊?
dsaf d
你总得告诉我现场情况吧,或者发张图片过来帮你分析一下!
主要是干扰问题! 温度能有多少?
大概在50℃以上左右,布完线后,测试了一段时间,等钢铁厂生产的时候,有一位置堆的红钢特多,大概超过了60℃以上,结果有两摄像机不显示,后来才知道是那边温度过高造成的短路,但是光用肉眼看确实看不出来线有问题,只有从头测到尾才测出来的,(当中接线的地方比较多)全程大概三百米左右!不知道还有没有其它的好办法能够很快测出短路的地方?望高手指教!另外接头多对视频传输会有影响吗?
这类型厂矿的施工,我也做过。
如楼主兄弟所言,车间温度是一个难点,一段时间过后,你会发现信号莫名其妙的丢失。查线的时候,基本上是经过高温段的线路存在故障
在做这类型工程的时候,我一般会选择高质量的线缆,屏蔽网一定要加密的,更好的处理干扰。这类型环境,干扰是绝对相当大的,也是最不容忽视的!!
再有,线缆肯定套管,但不是套金属管。套那种质量比较好的能耐高温的pvc管,这样能减少线缆因为钢结构厂房温度高,造成的线缆故障。
期待更多兄弟交流自己类似环境施工时候的经验。