七兆内存
积分
帖子
主题
0.6MM的线 拉了20米不到 做为总线使用 给6个6MM的镜头供电
走了一根总线(0.6MM的线)
然后并连了6根短线(大概长1米也是.06MM的线)
可是只有前面2个镜头有电 后面的用万用表测试只有4V 怎么压降这么大呢???
不明白....
电源使用12V10A的 调到最大也就是13V多点 还是没有效果 呵呵....
使用道具 举报
为了省事你用一个电源
为了省钱你用0.6的线
为了再省你又买了次线
为了以上原因你到这里问
告诉你一个字:改
不应该压降这么大的
依次断开负载 来判断故障点
不应该这样的
用楼上的办法 判断一下
同样的线 我把开关电源取了 用220V 供电 然后把变压器接到镜头那就没有问题了 呵呵....难道是开关电源问题吗
1、电线可能是太细了或不是全铜的,传载不了
2、其他的地方有没有问题?先检查下
3、线还是原来的线,通220V的电,分两个分支各通两个12V10A变压器,各通3个CCD看看