最初做电梯监控用的是电梯监控专用电缆,由于电梯的上下频繁,不到半年,电缆中的视频线折断了,出现偶尔黑屏现象,而且出现电梯启动干扰的情况。后经多方面测试,确定了一个可行而且经济适用的方案。利用常用监控电源线,两头用双绞线收发器传输,解决了视频线容易折断的情况,同时也避免了图像干扰(该方法安装后2年内没出现传输故障)。线缆可以和电梯的随行电缆捆扎在一起,利用电梯随行电缆承重。
一点小经验拿出来和大家分享。
使用道具 举报
关键是线的质量要好,要用真的纯原生铜的,现在的视频电缆质量简直是太烂了!我也是失败了3次才明白过来的!
谢谢楼主!
感谢楼主共享经验哦!
不过现在的电梯随行电缆里好像给监控预留的有接口!
学习了