千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于光端机防雷的事,请教一下各位....

[复制链接]
mengguangjun 发布于: 2006-7-20 13:40 911 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近南京天天打雷,对于我们来说是又爱又恨,我在这行也混了不少年头了,各种各样的防雷工程都接过.

最近遇到一棘手的问题,监控系统的光端机三番五次被打坏,请各位分析一下:

系统很简单,摄像机-----视频防雷器----同轴电缆2-300米----------视频防雷器-----光端机

摄像机接地小于10欧,光端机(弱电间)接地小于1欧,

视频防雷器通流量:5KA,保护水平:<35V.

接地没问题,安装也没问题.请分析一下.

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dasher 发表于 2006-7-21 11:14:00

“同轴电缆2-300米” ,屏蔽了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dasher 发表于 2006-7-21 11:15:00
视频防雷器  坏了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dasher 发表于 2006-7-21 11:17:00
拆开光端机 看看坏的是什么部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dasher 发表于 2006-7-21 11:28:00

如果视频防雷器没坏,光端机坏了,说明视频防雷器没工作,设计或生产质量有问题;

如果视频防雷器坏了,光端机坏了,可能是因为没有屏蔽,单靠视频防雷器难以承受较大的雷电流,也可能是视频防雷器达不到标称雷电通流能力,还是质量问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大胡子88 发表于 2006-7-21 12:16:00

光纤也是要做防雷的,俺的工程每碰到一个光端机就会把光纤中间的加强芯抽出来做重复接地的。北京爱劳也有出一款光纤防雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mengguangjun 发表于 2006-7-21 13:11:00

同轴电缆是穿PE管铺设,线路视频防雷器没有坏,坏的是光端机的视频口,

我们是供的防雷器,安装是做监控的公司安装的,出现雷击事故后,发现存在两个问题:

1.同轴电缆屏蔽层没接地,整改,两端接地;

2.光端机柜的接地和防雷器的接地线分别从接地端子排引两条线,整改:换用一条更粗的

线替代原有两条地线.

起先也怀疑是防雷器质量问题,后来换了另一个品牌的也是被打坏.

经过整改,还是有打坏的,但比原来少了一半.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大胡子88 发表于 2006-7-21 15:06:00
"同轴电缆是穿PE管铺设"这个PE管是很害人的东东,上世纪俺自己也做了几年的监控,一直坚持串金属管走线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城