根据《电子计算机机房设计规范(GB5017-93)》及《电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)》等相关国家及行业标准,对于电子计算机机房防雷防浪涌主要体现在下面几点:
1. 接地电阻值: 防雷接地必须小于10欧姆,防静电接地必须小于4欧姆,电源保护地必须小于4欧姆,电源工作地必须小于4欧姆,直流逻辑地必须小于4欧姆(部分特别重要的机房要求小于1欧姆);
2. 等电位连接: 机房内所有金属导体与设备必须“一点接地”到机房均压带上,均压带必须与防雷地、电源保护地等通过等电位连接器连接在一起,保证雷击时所有金属导体等处于同一电位水平;
3. 屏蔽与布线: 布线应尽可能采用暗敷设,穿金属屏蔽管,屏蔽管接地,光缆入户应将其牵引金属筋做好接地;
4. 安装防雷防浪涌设备:机房电源防雷应该采取2-4级保护措施,通信信号线路应该采取1-2级保护措施;
|