楼主问:监控用的视频线SYV75-5的视频线,最长的大家用过多远的啊?如果太长(用视频线的方法),是用什么办法解决的呢??
1)传输多远,与传输质量要求(失真度标准)密切相关,仅“-3db”幅频特性一项指标,SYV75-5的视频线大约120-150米以内才可能合格;具体工程感官接受传输距离,基本上是自己认为可以就行,300米到1000多米,说多远的都有,相信那个数据?还得自己定。
2)用视频线的方法,如果电缆太长,必须考虑电缆衰减补偿,尤其是频率失真的补偿。粗电缆(如75-7,75-9等)可以减少一些衰减,但解决不了频率失真。我国2000年的加权视频放大专利技术,已经成功解决了同轴电缆视频长距离传输问题,EIE品牌的加权视频放大器(单路)和视频恢复主机(多路),目前产品实际达到:
1.SYV75-5电缆,只用末端补偿(在监控室),2公里内任意距离,都可以实现“-3db”幅频特性技术指标传输要求;
2.抗干扰视频传输产品——加权抗干扰器(2005专利技术),前端有源末端无源产品,抗干扰视频传输距离,SYV75-5电缆800-1000米,可以实现“-3db”幅频特性技术指标传输要求;3、5百米以上,电缆加设备的总成本,低于75-7电缆成本,传输质量优于75-7或75-9电缆;可以有效抑制50Hz-6MHz所有类别同轴传输的空间电磁干扰;
前端有源末端也有源产品,抗干扰视频传输距离SYV75-5电缆3000米,SYV75-7电缆5000米;
详情可浏览网站:www.eie-cn.com
[此贴子已经被作者于2006-2-21 23:49:36编辑过]
|